#派尼尔##防水混凝土##质量控制指南##结构自防水##刚性防水#
混凝土地下防水工程是一项系统工程,需要设计、施工、材料、管理的各方面保证才能取得良好的效果,为保证刚性防水技术的成功实施,派尼尔归纳并整理了一整套防水混凝土质量控制指南,以加强地下工程防水专项的管理,实现真正的结构自防水。
派尼尔刚性防水混凝土质量控制
(接上文)
六、混凝土施工缝的施工
(1)施工缝的留置位置在混凝土浇筑前按照设计要求和施工技术方案确定。缝宜留置在结构受力较小且便于施工的部位,并宜利用设计的收缩缝和沉降缝。施工缝不宜用钢丝网阻挡混凝土,宜用小木板拼接,以便于拆卸、清理。
(2)施工缝的处理,应在混凝土浇筑2d后进行,且应清除已硬化混凝土表面浮浆、松动石子以及软弱表层,接搓面应充分湿润和冲洗干净,不得有积水。在施工前应铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆(净浆)以利粘结。
(3)平面较大的混凝土结构可设置后浇带或膨胀加强带,分割的单元长度不宜大于30m。膨胀加强带随相邻结构同时浇筑,宽度2m左右,浇筑有微膨胀功效的同强度等级混凝土。
(4)结构后浇带必须按设计或施工技术方案规定的位置留置。设计没有明确要求时留置宽度宜为~mm,两侧混凝土为企口形式。两个混凝土结合面按施工缝处理。后浇带混凝土的浇筑时间不宜少于60d。选用高一强度等级的微膨胀混凝土或添加2%胶凝材料用量的DST-B渗晶自愈防水剂进行浇筑并充分保水养护。
七、混凝土后浇带的施工
后浇带(缝)两侧的梁板支撑模板应予加强,且宜形成独立的支持体系并有足够的刚度,并应在后浇的混凝土强度达到设计强度标准值后方可拆除。
八、混凝土养护
(1)混凝土初凝后应及时洒水保湿养护;重要部位养护宜采用吸水性强的草袋、麻袋、编织物等湿润接触覆盖;对于表面积较大的板类构件或大体积混凝土,应采用蓄水养护,混凝土表面不便浇水或采用覆盖养护时,宜喷刷养护剂养护剂如DST-II渗晶防水液。
(2)冬期施工应提前制定施工技术方案。采用暖棚法或保温法施工时,混凝土养护期内应始终是混凝土处于潮湿状态,覆盖材料宜采用保湿保温良好的材料。雨期混凝土施工应根据天气情况,尽量避免雨中混凝土施工,防止刚浇筑完的混凝土被雨水浇淋。
(3)混凝土强度未达到一定强度不得上人踩踏,安装模板及支架或施加其他荷载。拆模或进行其他作业时,严禁撞击混凝土构件。混凝土楼地面装修需要打孔钻眼时,应遵从有关施工技术方案的规定。
(4)在干燥、高温、暴晒或风力较大的环境条件下浇筑的预拌混凝土或泵送混凝土楼板,应在浇筑混凝土后立即覆盖塑料薄膜保湿养护,并在混凝土初凝2h后洒水养护。
派尼尔防水混凝土振捣与抹面
九、混凝土观感质量巡检要点
(1)防水混凝土应密实,表面应平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。
(2)水泥砂浆防水层应密实、平整,粘接牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷。
(3)施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等防水构造应符合设计要求。
(4)排水系统不淤积、不堵塞,确保排水畅通。
十、混凝土常见裂缝原因及特征
见表格
(全文完。)