进展

A轴-基础混凝土浇筑完毕

BC轴-基础混凝土浇筑完毕

D轴-基础未施工

E轴-基础混凝土浇筑完毕

F轴-基础模板加固完毕,目前正在支设地梁模板

GH轴-基础混凝土浇筑完毕

J轴-基础未施工

08月04日

早上9点开始直到夜晚凌晨1点,浇筑BC轴、GH轴混凝土。

混凝土工人移动泵管

混凝土工振捣混凝土

混凝土工收面

收面完毕

08月05日

1、今天木工将4号打的混凝土的模板拆除。

2、木工把模板拆完后,把A轴的地梁下支撑的钢管立起了一部分,地梁底比承台顶标高高45cm,与框架柱相接。

大概在图中所画黑色部分

延伸

借今天基础拆模的机会说一说现浇结构外观质量缺陷。

GB-《混凝土结构工程施工质量验收规范》中8现浇结构分项工程,以及GB-《混凝土结构工程施工规范》中8.9混凝土缺陷修整中,都对混凝土现浇结构外观质量根据缺陷类型和缺陷程度进行了分类。

1、露筋

现象:构件内钢筋未被混凝土包裹而外露

严重缺陷:纵向受力钢筋有露筋

一般缺陷:其他钢筋有少量露筋

2、蜂窝

现象:混凝土表面缺少水泥砂浆而

严重缺陷:构件主要受力部位有蜂

一般缺陷:其他部位有少量蜂窝

3、孔洞

现象:混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度

严重缺陷:构件主要受力部位有孔洞

一般缺陷:其他部位有少量孔洞

4、夹渣

现象:混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度

严重缺陷:构件主要受力部位有夹渣

一般缺陷:其他部位有少量夹渣

5、疏松

现象:混凝土中局部不密实

严重缺陷:构件主要受力部位有疏松

一般缺陷:其他部位有少量疏松

6、裂缝

现象:缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部

严重缺陷:构件主要受力部位有影

一般缺陷:其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝

7、连接部位缺陷

现象:构件连接处混凝土有缺陷及连接钢筋、连接件松动

严重缺陷:连接部位有影响结构传力性能的缺陷

一般缺陷:连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

8、外形缺陷

现象:缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等

严重缺陷:清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷

一般缺陷:其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷

9、外表缺陷

现象:构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等

严重缺陷:具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺

一般缺陷:其他混凝土构件有不影响使用功能的外表

如上混凝土外观质量缺陷一共9种,每种均分为严重缺陷和一般缺陷。

所附图片不能代表整个现象,有片面的也有较轻微的缺陷,只是做一个简单直观的感受(如第8的图只是缺棱,第9只是麻面)。

杂谈

1、检修库/联合车库各专业的设计图纸均已上传到群,每天对工程的跟踪可对照图纸进行,做到理论与实际相结合,而不单单每天看看个照片。

2、如对工程和图纸有人和任何问题,可将问题发到群里,大家一同探讨。