急性蜂窝质炎

注册

 

发新话题 回复该主题

全轻混凝土保温地面及屋面工艺 [复制链接]

1#
怎么样治好白癜风 https://m.39.net/disease/a_6088716.html

全轻混凝土保温地面及屋面(暂按此考虑)

1、工艺流程:施工准备→基层处理→放线、做灰饼、基层喷水处理→现浇轻质泡沫混凝土制备→现场浇筑、找坡找平处理→养护→踢脚面层→检查验收→成品保护。

2、施工工艺

2.1.施工准备:

施工前进行人、材、机具等的准备工作,原材料进场进行见证取样复检,合格后方可使用。

(1)技术准备

严格按照设计变更后的图纸进行施工。根据施工图、施工验收规范以及工程现场实际情况编制可行的施工方案,然后按照经监理工程师审批的施工方案要求做好技术、安全交底。根据楼层高度、天气温度、所使用的原材料及各组分用量等情况,由试验室出具配合比,并按照配合比试配,最终确定施工配合比。

(2)物料准备

将进场的生产设备停放于平整夯实的施工现场,同时修筑好排水沟,做好排水措施。将水泥等原材料堆放于上料机口附近场地,做好防潮、防淋及排水措施。

(3)机具准备

包括移动式发泡机、空气压缩机(含压力表)、发泡瓶、上料机、水准仪、卷尺、铝合金刮杠、木抹子、切割机、扫帚等。

2.2.基层处理

(1)检查基层是否有裂缝、孔洞等漏浆部位,如有须进行封闭处理。

(2)清扫浮灰,保持基层浇筑工作面干净、平整、坚固、干燥(含水率小于9%),没有松散浮灰、杂物、油污、积水、起鼓等现象。

(3)将管道、通道用塑料橡胶袋封堵密实,防止施工过程中泡沫混凝土流入管道造成管道堵塞。

2.3.放线、做灰饼、基层喷水处理

严格按设计高度和厚度放线,贴灰饼,拉线标筋,以保证屋面的排水及热工性能。如遇天气干燥时,应对基层进行洒水预湿处理,至少洒水2遍,以增加浇筑层与基层的结合力,但基层表面不得有明显积水,以防止基层因吸水过大而造成新拌泡沫混凝土的泡沫破裂。

2.4.现浇轻质泡沫混凝土制备

(1)根据设计要求,试配泡沫混凝土,确定其水泥、发泡剂、水及外加剂等掺量。

(2)配制泡沫浆体,根据混凝土发泡剂的配合比和生产工艺,通过发泡瓶反应罐稀释后加压配制出发泡浆体。

(3)拌制水泥浆,按设计要求的泡沫混凝土配合比,先将定量的水加入搅拌机内,再将称量好的水泥、外加剂等掺加料投入搅拌机内预搅拌,要求浆料均匀,不允许有团块及大颗粒存在,稠度合适,有较好的粘性和分散性。

(4)将配制好的发泡浆体和水泥浆一起混合,然后进行高速搅拌,使混合均匀,上部没有泡沫飘浮,下部没有泥浆块,稠度合适,即可形成泡沫混凝土,进行现场直接泵送浇筑。

2.5.卸浆与输送

将配套定制空气压缩机与反应罐进行气阀连接,关闭所有阀门,启动空气压缩机,打开进气阀加压4~6min后,再打开出料阀门,将泡沫混凝土输送到施工面,进行现场浇筑。空气压缩机要处于工作状态一直到发泡罐内材料用完,材料用完后,须先关闭进气阀,然后打开减压阀放掉所有的空气,再打开进料口进行下一次进料。现场拌好的泡沫混凝土应随制随用,留置时间不宜大于30min。

2.6.现场浇筑

(1)轻质泡沫混凝土浇筑,要按顺序操作。出料口离基层不要太高,防止破泡,一般不超过1m。大面积浇筑时,可采用分区浇筑的方法,用模板将施工面分割成若干小块,逐块施工。也可采用分段分层、全面分层的浇筑方法。一次浇筑高度,不宜超过20cm,当浇筑高度大于20cm时,应分层浇筑,以免下部轻质泡沫混凝土浆体承压过大而破泡,待其初凝后,可进行下一层浇筑。

(2)当分隔区浇筑达到标定高度后,用铝合金刮杠刮平,有蜂窝的地方反复划动几次,以消除蜂窝,有坑或高度不够的地方可以补浇,然后刮平,控制高度不超过标定高度,保证浇筑面的平整。

(3)采用分段流水作业摊铺泡沫混凝土时,虚铺厚度为实际厚度的1.2~1.3倍,然后用铝合金刮杠刮平。

(4)泡沫混凝土浇筑后也应注意观察浆体下沉速度与高度,并及时采取促凝措施,做好详细记录。

(5)泡沫混凝土浆料浇筑表面应在初凝前进行刮平,同时应检查设计排水坡道及平整度,如有偏差或遇塌陷,需及时补浇。

(6)刮平后、终凝前不得扰动。如有条件,待浆体初凝后,应及时覆盖塑料布,保持浆体水分并防裂。

(7)待轻质泡沫混凝土终凝后,采用切割机切割分格缝,分格缝设在坡门口和客厅中部,分格缝的纵横向最大间距宜为6m×6m,缝宽宜为2~3cm,缝深宜为浇筑厚度的1/3~2/3,以利于浇筑面排气、干燥,同时防止浇筑面收缩裂纹产生。在切割前,应弹好墨线,切割完毕后将槽内及时清理干净,用粒径不超过16mm的石子填平,槽上覆盖封缝板条,防止找平砂浆渗入分仓缝内。

2.7.养护

泡沫混凝土终凝后开始湿养护,夏季施工每天浇水2次,冬期应保温、保湿养护。对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣水泥拌制的混凝土,养护时间不得少于7d;对掺有外加剂或矿物掺合料的泡沫混凝土,养护时间不得少于14d。养护期内避免人员在上面行走及堆积物品,以免破坏气泡结构,影响隔热效果。养护后及时做砂浆找平层保护。

3.质量验收

(1)现浇轻质泡沫混凝土厚度误差不超过±5mm。

(2)不得有从表面至底部的贯通性裂纹;不得有宽度大于2mm,长度大于mm的裂缝;宽度在1~2mm,长度不大于mm的裂纹每m2不得多于4处。

(3)单块表面缺陷不得大于0.2m2,且不能超过总面积的1/10。

(4)不允许有明显的凹坑和凸起,平整度不应超过8mm。

(5)阴阳角、变形缝的防水构造必须符合设计和规范要求。

(6)现场发泡的轻质泡沫混凝土,其配合比应计量准确、搅拌均匀,分层连续施工,并应对其热导率、密度、抗压强度,随机见证取样送检。

4.踢脚线面层:凡要求交房时完成楼地面找平层,且要求做墙面涂料踢脚线的,均需将踢脚线自墙面向楼地面找平层延伸20㎜,并保证分色线的平直,其平直度按油漆分色线的标准控制,涂料采用同于踢脚线的涂料涂刷。

5.成品保护

(1)施工完毕应及时按设计要求采取保护措施,在未达终凝前不得上人或车辆;施工温度低时,养护时间应适当延长。

(2)施工要与有关工序作业配合协调,进入作业面的施工人员不得在成品上随意走动。

(3)施工现场要安排专人负责看管下道工序操作,不得行驶车辆,使用铁锹等工具12时应避免铲破保温层,如有破损要及时修补。

(4)泡沫混凝土制备前,应对空气压缩机、发泡瓶、搅拌机等进行检查,且在试运转正常后方可开机工作。

(5)在施工中,要随时注意压力表的数值,严禁压力超标。并严格按操作规程及顺序操作空气压缩机和发泡瓶,防止空气压缩机气流管反弹伤人。

(6)采取相应隔离措施以减少空气压缩机和搅拌机的噪声及震动。施工时应避开居民的休息时间。

(7)泡沫混凝土为现场制作,所有材料应统一保管,剩余材料不能随意丢弃,尤其是各种外加剂及发泡剂等,在工序完成后要及时收起,并妥善保管。

(二)砼楼地面施工

1、施工准备工作

在施工前应做好以下几项工作:

a.检查砂和水泥的质量是否合格,应进行抽样检验,合格者方可使用。河砂含泥量不能超过规定,水泥应选用普通硅酸盐水泥,等级不低于32.5MPa,不得使用过期水泥和含有油污及矿物质的水。

b.准备2m长硬木尺枋数根,木水平尺一只和阴角器铁滚筒等工具。

c.检查楼地面基层是否符合质量要求,有无排水坡度,排水方向是否正确。

d.确定施工配合比,取水泥:豆石=1:2.5其水的使用量不能过大,应在实际中确定,坍落度应控制在6~8cm以内。

2、作业条件

a.楼地面工程应在屋面断水后,不被后续工程损坏和沾污的条件下进行。

b.楼地面工程施工前,应安装好门框,上、下水管道,并将管口洞口、地漏等堵好。在楼板面湿水时发现有楼板开裂的要先进行防水处理后再浇筑面层。

c.基、垫层的质量已检查合格并办理好交接手续,楼梯、过道和室内楼地面层标高已确定好并作好标志。

3、施工工艺

①清理基层→弹出水平线、打巴做标志→刷水泥浆结合层→铺抹水泥砂浆→第一遍压实收光→第二遍压实收光→第三遍压实收光→抹踢脚面层→养护。

②清理基层:地面、楼面上的落地灰、砖渣等杂物一定要清除干净,用水反复冲洗。

③弹出水平线、打巴做标志:对要作水泥砂浆面层的楼地面应先检查它的平整度,然后用透明水管装颜色水作为抄平工具,沿墙弹出离地mm高水平控制线,再根据弹出的水平控制线做巴子,一般房间在四周做巴子,大房间按1.5~2m的间距做巴子,两房之间应拉通线找巴子,巴子宜用1:2水泥石子浆制作,在有地漏的房间,应在地漏周围做成不小于1%的排水沟坡度。

④刷水泥浆结合层:基层清理干净并通过检查验收后,在铺水泥浆前半小时内,用水泥:水=(0.4-0.5)的水泥浆满刷一遍,最好用扫帚反复查刷,使表面灰尘与水泥浆结合。

⑤铺水泥豆石:在水泥浆结合层完成后,即可铺水泥豆石,水泥豆石应用拌合机搅拌3-5分钟,至均匀为准,铺浆时应先用铁铲和铁板铺开,再用硬尺枋按标志横、竖找平。然后用手铁板轻轻抹平,铺浆应先里后外,先旮旯后中间向后退引,当表面无浮水时,用铁滚筒横竖来回碾压至表面充分泛浆为止。此时,可用两米长尺枋复查表面平整度是否符合要求,以便进行修整。

⑥第一遍压实收光:待面层收汗,即水泥达到初凝时,用铁板进行第一遍压实收光,以表面密实、平整、不露铁板印为准。在收光过程中,应再次用尺枋进行检查、修补以达到平整度要求。在第一遍压实收光后,应同时用同比例的水泥砂浆将平面有高差处的门坎立面卷好,抹实压光与面层形成整体。

⑦第二遍压实收光:待水泥砂浆接近终凝时,再用手铁板进行第二遍压实收光。此遍压实收光应注重边角面的平直光洁、门坎部位的平整等,以达到光滑、闭眼、无抹纹。也可不收光,抹平压实后用扫帚扫毛。

⑧第三遍压实:此工序为清光修整,即在面层基本形成,硬度达到70%的时候进行(以实际观察确定)。操作时用手铁板拍压紧密。应注意与其它楼地面层的接头处应清灰,并检查边角及大面是否仍有铁板印、砂眼等情况,并处理完成。

4、养护

水泥豆石凝固后(常温24小时后,或用指甲划起显痕后),应指派专人洒水养护,在常温下养护时间一般不少于七天,为了不使表面损坏,宜铺砂洒水养护,淋水次数以保持表面湿润为准。面层做好后,要加强保护,不能损坏。

5、踢脚线面层:凡要求交房时完成楼地面找平层,且要求做墙面涂料踢脚线的,均需将踢脚线自墙面向楼地面找平层延伸20㎜,并保证分色线的平直,其平直度按油漆分色线的标准控制,涂料采用同于踢脚线的涂料涂刷。

6、成品保护

a.水泥豆石面层强度未达到5MPa时,不能进入下一道工序施工,在一定时间内应派专人保护,采取有效的防护措施,不得损坏楼地面。

b.在已做好的楼地面层上,可铺洒一层河砂或铺一层纸进行保护。

c.不得在已做好的楼地面上拌合砂浆等作业,严禁用砖刀、铁铲等工具凿面层。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题