1、编制依据

1.1地下防水工程质量验收规范GB-。

1.2地下工程防水技术规范GB-。

1.3建筑工程施工质量验收统一标准GB-。

1.4建设工程监理规范GB-。

1.5建设工程监理规程DJ01-41-。

2、监理工作程序

3、质量标准

3.1涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂、脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

3.2涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有明流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

3.3涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。

3.4侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

3.5涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。

3.6涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

4、监理控制要点

4.1事前控制

4.1.1审查施工单位资质,施工队伍的技术水平,施工经验,特殊工种人员上岗证和施工人员资质。

4.1.2审查专业施工方案,检查专业施工交底记录,对发现的问题及时通知施工单位修改,并完善正确。

4.2事中控制

4.2.1检查工程中所用材料的出厂合格证,质量检验报告,并按规定进行见证取样试验。合格后,万能使用于工程,对不合格材料通知施工方退场,重新采购并报验。

4.2.2施工期间,不定期巡视,发现不符合施工规范和质量要求的立即通知施工单位进行整改,以确保工程质量。

4.2.3隐蔽工程必须经检查签认后才可转入下一道工序施工。

4.2.4涂料防水层所用防水涂料包括无机防水涂料和有机防水涂料,无机防水涂料有水泥基防水涂料等宜用于结构主体的脊水面;有机防水涂料有反应型,要合物水泥防水涂料等,宜用于结构主体的迎水面。

4.2.5冬季施工宜选用反应型涂料,如用水乳型涂料,温度不得低于5℃。

4.2.6埋置深度较深的重要工程,有振动或有较大变形的工程宜选用高弹性防水涂料。

4.2.7所选涂料及其配套材料的性应注意胎体的选用应与涂料材性相搭配,PM值小于7的酸性涂料,应选用低碱或玻纤胎体,PM值大于7的碱性涂料,应选用无碱玻纤胎等。以避免因腐蚀而削减胎体抗拉强度,失去增强作用。

4.2.8基层要坚实,无松动,表面应平整,洁净,无浮粒及污物,基层表面若有凸出物,应予铲除并补平,若有蜂窝、麻面或凹坑,应以砂浆补平,缝隙应予填嵌密实,阴阳角应抹成圆弧。

4.2.9基层应干燥,含水率应小于9%。

4.2.10雨、露、霜、雪及大风5级以上不宜进行涂膜施工,涂料施工温度应在+10-5℃间进行。

4.2.11已施工完成的涂膜防水层应予保护,在养护期间不得上人行走,亦禁止在涂膜上放置物品。

4.2.12涂膜防水层与其他材料做防水时,应考虑涂膜材料与相邻材料的相密性,以避免因想不到的侵蚀而致防水层失效。

4.3事后控制

4.3.1各分项分部工程的质量已达到规范要求,施工合同要求对有缺陷的地方通知施工方进行整改。

4.3.2要求施工单位加强成品保护。

5、质量通病及预防措施

5.1气孔、气泡

原因:

1)材料搅拌方式或时间掌握不好。

2)基层处理不好。

措施:

1)选用功率大,转速不太高的电动搅拌器。

2)基层应清洗干净,不得有涂砂、尘土,基层上的孔隙应以基层涂料填补密实。

5.2起鼓

原因:

1)基层有起皮或开裂,影响粘结。

2)基层不干燥。

3)在温度大,且通风不良的环境中施工。

措施:

1)基层表面应保证平整、坚实、无松动。

2)基层应保证含水率在9%以下。

3)禁止在雨、雪、潮湿天气下施工。

5.3翘边

原因:

1)基层不清洁、不干净。

2)表层涂料粘结力不强。

3)操作不细致,或密封处理不好。

措施:

1)基层应保持洁净、干燥。

2)施工时,操作要仔细,组织施工时要注意做好排水,防止带水施工。

3)根据基层材质选择与其粘结力强的底层涂料。

5.4破损

原因:

涂膜防水层施工后,固化前,注意保护,防止其他工序施工时碰坏,划伤,或过早上人,放置工具。

措施:加强成品保护措施,在养护期间不准在涂膜上放置物品或上人行走。