火电厂水工系统循环水沟工程的渗漏是施工中难以根治的质量通病,其渗漏的原因很多,有的是循环水沟本身设计不合理,施工方案欠妥和施工操作不规范,或者是对地基条件、气温变化、材料性能等因素的影响考虑不周等,另外还有由于在原有建筑物附近为建其他建筑物开挖基坑造成沉降和位移引起开裂。通过某电厂一、二期循环水沟工程防渗堵漏的工程实践,详细介绍其渗漏的原因分析和堵漏的技术要求。
1.地下循环水沟常见的渗漏部位和原因分析
(1)施工缝漏水:施工缝没有设置止水带或未采用企口缝,接缝处有泥浆、灰渣等异物及蜂窝麻面等混凝土缺陷引起漏水。
(2)沉降缝、伸缩缝漏水:止水带接头粘接不良,接头处漏水,止水带埋设不当,四周漏水。差异沉降过大,止水带断裂造成漏水。
(3)埋设件漏水:埋设件四周混凝土不密实,贯通螺栓或预埋管铁件未焊止水环,拆模过早,贯通螺栓转动等引起漏水。
(4)混凝土蜂窝麻面漏水:混凝土振捣不实或严重分离而缺少砂浆;模板接缝不严密,砂浆流失,泌水严重冲走砂浆等原因造成蜂窝麻面而漏水。
2.混凝土裂缝漏水
2.1产生裂缝的主要原因
由于气温或生产热变化,水泥水化热及收缩作用而产生变形变化,引起应力裂缝,差异沉降产生裂缝;附近基础施工影响(开挖、重压等)回填土的垂直或水平压力不均匀产生循环水沟裂缝。
2.2预防措施
减少混凝土凝固期间的内外温差,加强后期养护,控制水灰比,加强保温,减少收缩,做好地基加固处理工作,恰当设置变形缝,加强工程的施工管理,合理安排施工程序,尽量做到先深后浅的程序施工,减少相互干扰,对于填土厚度不等处,设计上应考虑减少不均匀沉降影响的措施,施工中尽可能做到在垂直和水平方向上均匀回填土方。
3.防渗的封闭方法
这种方法主要用于混凝土表面修补或构筑防渗屏幕,尤其要注意在迎水面按要求做好这项工作,常用的封闭方法为:
(1)混凝土蜂窝麻面的修补可采用高强微膨胀砂浆,其配合比为:浇筑水泥(52.5级):中砂:减水剂Sn-Ⅱ:铝粉:水=::0.5:(0~0.):40。
(2)混凝土抗渗要求较高的部位抹面可采用掺聚合物砂浆,其配合比为:普通水泥(32.5级):中砂:水:LP—37养生剂:OP乳化剂(40%)=::(20~30):(15~30):(1~3)。
(3)混凝土渗漏表面涂刷环氧玻璃钢封闭。
4.压力灌浆法
(1)压力灌浆操作步骤为:凿槽以便于裂缝的封闭→埋设灌浆嘴→封闭裂缝→压水或压气检查封闭的质量和灌浆嘴是否贯通,并选择灌浆参数→灌浆→切除灌浆嘴→裂缝的表面处理。
(2)压力灌浆的主要材料:
①水泥灌浆材料:一般采用32.5级普通水泥,水灰比0.5~0.6,掺1%的减水剂,用压力罐或砂浆泵输送均可。它可用于大空洞的填充及混凝土蜂窝麻面缺陷的修补等。
②环氧糠酮灌浆材料:它由五种组分混合而成,主剂为环氧树脂、糠醛、稀释剂甲丙酮、二甲苯,固化剂为乙二胺等,促凝剂为苯酚、间苯二酚等,填充料可用煤焦油、水泥等。
③聚氨脂灌浆材料:聚氨脂有水溶性和非水溶性两种,还可掺入其他材料,使其具有一定的弹性。
(3)压力灌浆堵漏施工技术要求:
①开槽时防止裂缝跑出槽外,将槽内疏松之物除去,形成坚实的沟槽,随后用高压水将浮灰冲出,使原状裂缝暴露出来,随后灌浆,浆液可在槽内畅通流动,并能灌入缝隙,不致因有浮动物而堵塞通道。
②浆嘴宜埋入裂缝(涌水)最宽处,浆嘴间距根据裂缝大小、走向、漏水情况而定,一般0.5mm宽的裂缝,浆嘴间距为30~50cm,遇垂直贯穿缝,必须在两面交错布设浆嘴。
③浆嘴埋设后,即可封缝,防止压浆时浆液外漏,以提高灌浆压力,使浆液压到裂缝深处,从而保证灌浆质量。
④封缝后达到强度进行压水检查,观察裂缝有无漏水。合格后,配料灌浆,灌浆使用的机具要求干净,将配置好的浆液放入浆桶中,用标尺插入浆桶中,作出灌浆记录,压浆前把其余浆嘴及排水(气)嘴的阀门打开。压浆时,一开始即达到设计灌浆压力,注意观察浆嘴排水(气)情况,待有纯浆排出,即把阀门关闭。一般灌浆按照自下而上(直缝),自一端向另一端(横缝),循序渐进,直至灌浆完毕封孔。
5.结束语
地下循环水沟的防渗应以预防为主。在设计和制定施工方案的过程中,就应制定好可靠的措施,施工过程中认真搞好混凝土工程本体及伸缩缝、施工缝的质量,堵塞其他一切可能形成的渗水通路,并认真做好使用前的检验和修补工作,确保工程顺利投产。
总结:以上是中联天盛堵漏公司小编为您整理分享的地下构筑物渗漏的原因有哪些?堵漏施工需要注意什么?希望对您有所帮助。了解更多防水堵漏知识,欢迎